에어필터 포집이론

AIR FILTER는 공간율이 높은 섬유 층이기 때문에 입자는 Filter내의 1을 섬유로부터 주로 아래와 같은 네 가지 효과로서 포집됩니다.

 

1. 관성효과 Inertia

공기 흐름을 타고 섬유에 접근한 입자는 자신의 관성에 의해 기류로부터 벗어나 Filter의 섬유에 충돌되

어 포집됩니다. 입경 여과속도가 클 때 효과가 큽니다.

 

2. 확산효과 Brownian Diffusion

작은 입자는 공기의 흐름과 관계없이 BROWN운동을 하고 있습니다. 따라서 기류를 타고 여지사이를 통과하는 큰 입자까지도 여지 사이에서 이동거리가 길고 방향성이 없기 때문에 섬유에 걸려 포집됩니다.

입자여과속도가 적을 때 효과가 큽니다.

 

3. 차단효과 Interception

입자가 공기의 흐름을 타고 운동을 하고 있어도 입자에는 크기가 있기 때문에 Filter의 섬유에 부딪쳐

포집됩니다. 입경 대 섬유경의 비가 클 때 효과가 큽니다.

4. 중력효과 Gravitational Setting

공기의 흐름을 타고 섬유에 접근한 자신의 중력 때문에 기류로부터 벗어나 Filter의 섬유상에 침항되어 포집됩니다. 입경이 크고 여과속도가 작을 때 효과는 나타납니다.

826ba7c10926111cf0ddecc400d266d4_1474855
 

 

각 포집효과의 경향

실제로는 이러한 효과가 중첩된 입자는 Filter섬유에 포집되지만, 각각의 효과입자경이나 속도에 의한 변화는 아래 왼쪽 그림과 같은 경향으로 나타납니다. 실제의 현상으로 나타나는 Filter 포집 효과율도 아래 오른쪽과 같은 경향으로 됩니다.

826ba7c10926111cf0ddecc400d266d4_1474855

 

AIR FILTER의 포집효과 비교표

AIR FILTER에는 포집효율이 낮은 것부터 높은 것까지 여러 종류가 있기 때문에 Air Filter를 한 종류의 포집효율 평가방법으로 효율을 표시하는 것은 어렵습니다. 따라서, Filter의 포집효율이 낮고, 높음에 따라 아래와 같은 시험방법을 이용하고 있습니다.

효율평가법

계수법

(0.3µ HOT DOP TEST)

비색법

중량법

규 격

JIS-2-4812

MIL-STD-282

JIS-B-9908

ASHRAE-52-76

NBS

AFI

JIS-B-9908

ASHRAE-52-76

AFI

적용 FILTER

HEPA FILTER

MEDIUM FILTER

PRE FILTER



종 류

형 태

계수법(0.3µ HOT DOP TEST)

(%)

비색법(NBS)

(%)

중량법(AFI)

(%)

HEPA

CELL

99.97

100

100

CELL

95

99

100

MEDIUM

BAG 90%

80~85

90

100

BAG 80%

75~80

80

99

BAG 60%

30~40

60

98

CELL 90

85~90

90

100

CELL 80

80~85

80

99

CELL 60

40~45

60

98

PRE FILTER

POCKET-FILTER

15~20

30

95

PANEL

2~5

20

85

 